Ответ в теме: Скрытая электропроводка в деревянном доме

Имя
Тема
BB-коды
B) :( :) :cheer: ;) :P :angry: :unsure: :ohmy: :huh: :dry: :lol: :sick: :silly: :blink: :blush: :oops: :kiss: :woohoo: :side: :S :evil: :whistle: :pinch:
Сообщение
Увеличить /  Сократить
Вложения
Введите здесь код

История темы: Скрытая электропроводка в деревянном доме

В истории выводятся последние 6 сообщений - (сначала идут последние сообщения)
3 года 5 мес. назад #

Алекс

 аватар

А металлические подрозетники где брать? В интернете не сыскать, на рынках смотрят как на гостя из прошлого со словами "да такие в 90х были"...да и держат они, мягко скажем, не очень..
3 года 7 мес. назад #

Сергей

 аватар

Подскажите, в случае открытой электропроводки, есть кабель который можно вести по деревянным стенам без коробов и т.д.?
И еще открытую проводку в коробах, грызуны могут так-же как и закрытую грызть. Да и несгораемый материал грызуны наверное тоже без проблем перегрызть. Так что если исходить из позиции грызунов, то любую проводку нужно проводить строго в металле, да еще металл везде должен быть заземлен.
3 года 10 мес. назад #

Василий

 аватар

Спасибо за ответ, все понятно!!
3 года 10 мес. назад #

Электрик

Электрик аватар

Василий!!! Либо в металлических трубах, либо в гофре, металлорукаве или пластиковом коробе, при условии, что на протяжении всей их длины и со всех сторон будет проложен несгораемый материал между ними и деревянными поверхностями.
3 года 10 мес. назад #

Василий

 аватар

Спасибо, замудренно написано конечно, но суть ясна. Значит Вы говорите (и ПУЭ) что можно прокладывать скрыто если обеспечены меры по предотвращению прямого контакта кабелей и горючих материалов (дерева, например) я правильно понял Вас? т.е например гофротруба + металическая труба или металорукав+паронит? это приемелмо?
3 года 10 мес. назад #

Электрик

Электрик аватар

Здесь несколько НТД:

ПУЭ-6 п. 2.1.38 «При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.»

ПУЭ-7 п.7.1.38. «Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов 2 — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

2 Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.